GR7469-11熱敏繼電器控制模塊說明
HCRM01型1路熱感繼電器模塊,採用正品優質工業級元器件,軍工級雙面PCB板材,具有紅、藍LED信號指示燈
布板考慮全面,模塊性能穩定,可廣泛使用在各類溫度測量控制場合。模塊可以用作環境溫度檢測,可通過電位器調節檢測溫度閥值,自帶繼電器,可做各種溫度檢測開關,如室內溫度監控、機箱溫度監控、汽車溫度監控等。
一功能特點
1、採用高靈敏熱敏電阻檢測環境溫度,自帶正品優質繼電器,可直接控制交流或直流負載,常開接口最大負載能力:交流0V--250V/10A,直流0V--30V/10A;
2、可通過電位器調節溫度閥值,當環境溫度高於此閥值時,繼電器吸合,溫度低於此閥值時,繼電器釋放。
3、智能調節設計,當繼電器動作後,自動微調動作閥值,解決了臨界值反覆動作的問題。
4、模塊具有防反接功能,反接電源不會損壞模塊。
5、配備電源指示燈(紅色),繼電器狀態指示燈(藍色)
6、模塊工作電壓有5V、12V可選,用戶選購時請務必註明。
7、設有4個固定螺栓孔,方便安裝。
8、模塊尺寸:5.0cm*3.0cm*1.8cm。
9、模塊免費附送帶30cm引線的熱敏傳感器。
二使用說明
1、熱敏電阻模塊對環境溫度敏感,一般用來檢測周圍環境的溫度的變化。
2、模塊在環境溫度高於設定閾值時,繼電器吸合,公共端與常開端接通(與常閉端斷開),當外界環境溫度低於設定閾值時,繼電器斷開,公共端與常開端斷開(與常閉端接通)。
3、公共端、常開、常閉三個端口相當於一個雙控開關,繼電器線圈有電時,公共端與常開端導通,無電時,公共端與常閉端導通。
HCRM01熱敏模塊組成示意圖
HCRM01熱敏模塊參考接線圖
三電氣參數
工作電壓:直流5V、12V兩種可選(不應超出標稱電壓的+/-10%)
工作電流:5V時小於90mA(繼電器未動作時小於5mA)
12V時小於50mA(繼電器未動作時小於5mA)
工作溫度:推薦-20℃—60℃(極限工作溫度範圍-30℃—70℃)
負載能力:繼電器常開端口最大負載能力:直流0-30V/10A,交流0-250V/10A
繼電器常閉端口最大負載能力:直流0-28V/10A,交流0-125V/10A